EPLAN Electric P8 : Kabelquerschnitte
Frank-Do am 28.05.2014 um 18:02 Uhr (1)
Hallo Michael,danke für deine Antwort. Habe mittlerweile Einblick in die Tabelle H1 bekommen , über ein Dokument von der Firma Rittal, da ist diese Tabelle angegeben. D.h da z.B. für einadrige Leitungen im Kabelkanal die ich dauernd mit bis max. 24 A (Wortlaut dort : dreiphasiger Stromkreis, 2 Stromkreise, 55 °C) belaste ein Querschnitt von 10 qmm. 50 qmm für max. 65A. Das ist schon groß. Werde das mal alles sacken lassen und mal eigene Tabelle mit Faktoren (Temperaturen, Häufung, Verlegeart usw.) anlegen ...
| | In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Kabelquerschnitte
Frank-Do am 23.03.2014 um 15:49 Uhr (15)
Hallo zusammen,ich nutze Eplan P8 V2.3 noch nicht sehr lange, arbeite mich selbst in die Bedienung ein und habe folgende Fragen dazu.Wo stellt Ihr die Angabe der verwendeten Kabelquerschnitte im Schaltschrank und der äußeren abgehenden Kabel dar? Habt Ihr eine Kabellegende im Schaltplan , wo steht Einzelader 1,5 qmm schwarz bis 16 A, 2,5 qmm bis 25A im Schaltschrank etc.? Oder schreibt Ihr das immer an die Kabelader,mit einer Verdrahtungsdefinition o.ä.? Kann EPLAN prüfen, ob der Querschnitt richtig unterh ...
| | In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|